LED Downlights in Holzfaserdämmplattendecke mit Hanffaserdämmung

Frage von jueboehme | 01.02.2018
Wir sanieren gerade ein altes Fachwerkhaus mit ökologischen Baustoffen, d.h. Holzfaserdämmplatten als Deckenverkleidung mit Hanfdämmung. Es stellt sich jetzt die Frage, da ja beide Baustoffe Brandschutzklasse B2 sind, wie man Deckeneinbauleuchten ausführen muss, um brandsicher zu sein. Möbeleinbau-Downlights sind die Leuchten mit dem geringsten Risiko, wenn sie MM-Zeichen haben. Jedoch geben LEDs ihre Wärme nach hinten, ergo in Richtung Dämmung und Trägerplatte ab. Wie kann man so etwas lösen?
Antwort von prantl | 05.02.2018
Für den Einbau von LED und Halogenstrahlern in Hohldecken gibt es spezielle Einbaugehäuse. Das Gehäuse schützt nicht nur die umliegende Dämmung vor der Hitze, sondern auch die Lampe selbst vor Verschmutzung. Hier mal ein Beispiel für solche Einbaugehäuse:
http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=511F0E2EA4F3C3B0313C6472030DCA4A&act=showIO
Antwort von Ale Sch. | 27.03.2018
Riskiere überhaupt nicht, würde ich sagen. Lieber sicher sein, als dass es einem Leid tut. Viel Glück mit Ihrem Projekt, klingt sehr nett :)